主题:CPM1A-AD041 4-20MA怎么转化成-20到+20的数字量输出
点击:843 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhangzisky
我用CPM1A-AD041的模拟量模块,输入电流时4-20MA。
我想用数字输出到触摸屏上
但是这个程序怎么怎么编的?
11-03-04 15:07
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AD转换成数字量,再按对应的关系转换成你需要的数字;
11-03-04 16:16
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
scl指令
11-03-04 22:21
3楼
编辑
引用
管理
刘浩龙
MOV指令就可以了
11-03-05 11:30
4楼
编辑
引用
管理
eidolonjia
有个等比例输出的命令SCL,再转换数据MOV,让触摸屏读就是了
11-04-13 14:56