主题:求助!组态王连接耀华XK3190-C2,XK3190-601仪表通讯地址及净重寄存器如何设?

点击:1997 回复:2

组态王连接耀华XK3190-C2,XK3190-601仪表通讯地址及净重寄存器如何设?
11-03-03 20:52
有耀华的驱动吗,没注意过
如果有按照帮助设定就可以
11-03-03 21:06
问题已解决:组态王不支持耀华XK3190-C2,XK3190-601
采用双串口单片机,第一串口读电子秤值,经转换由第二串口用单片机协议发给组态王。
最后修改:2011/5/13 12:38:39
11-05-13 12:36