登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高压绕线电动机碳刷的问题
点击:1741 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
long0230
我这有个高压绕线转子的电动机 最近碳刷老是有火花 换了 新的碳刷还是那个样子滑环也用砂纸磨过了还是这样子
对了 碳刷架温度还很高
最后修改:
2011/3/2 11:07:53
11-03-02 11:06
1楼
编辑
引用
管理
jint
1、电刷和引线、引线和接线端子这间的连接松动,产生的局部火花。应检查各螺钉是否松动。2、电刷在刷握中摇摆或动作滞涩。应检查并更换摇摆或滞涩的电刷,电刷在刷握内应有0.1 - 0.2mm间隙。3、电刷牌号不符或电刷压力不均匀。应更换合适的电刷,用弹簧称检查电刷压力并进行调整。4、发电机过负荷,励磁电流超过规定值。应降低负荷,减少励磁电流。
11-03-02 11:40
2楼
编辑
引用
管理
long0230
谢谢 楼上的 对了 再补充说明一个 只有一相的冒火
11-03-02 11:45
3楼
编辑
引用
管理
long0230
谢谢 楼上的 对了 再补充说明一个 只有一相的冒火
11-03-02 11:45
4楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
用细水砂纸仔细打磨碳刷与铜环的接触面,碳刷与铜环接触面要光滑,2 调整刷握压力适中,检查碳刷输出线,接触要良好。
11-03-02 13:48
5楼
编辑
引用
管理
hongmei
电机振动吗?是不是最外相打火
11-03-02 17:20
6楼
编辑
引用
管理
long0230
是中间那相冒火
11-03-02 20:42
7楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
学习
11-03-02 21:16
8楼
编辑
引用
管理
乡村猎手
要吗是接触不良,要吗是弹簧压力不够
11-03-05 23:39
9楼
编辑
引用
管理
华星电仪
碳刷接触面积不够,一般新换的碳刷要型号一致,先要磨接触面积,确保在2/3以上,还要调整压簧压力,保证碳刷在刷屋能自由移动还要有一定的接触面。
11-03-06 11:09
上一页
下一页
工控新闻
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
更多新闻资讯