主题:ifix报警显示COMM
点击:3131 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
ming1984
ifix数据库里面对需要报警的变量采用了启用报警处理,在报警一览里这些变量显示COMM,但是实际这些变量在正常值状态。请问一下各位,这是咋回事?谢谢先!
11-03-01 15:21
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
什么时间发生的?
11-03-01 19:03
2楼
编辑
引用
管理
ming1984
工程运行起来没多久就会出现,确认报警后,过一段时间会再出现。在软件自带的帮助里说comm是通讯错误,但是具体咋回事没整清楚。
11-03-01 22:17
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
这种情况我们也遇见过.
是ifix i/o驱动通讯到具体设备发生问题.
用的什么i/o(连的什么设备?opc?通过什么连接的?以太网?串口?)?
查i/o驱动,是不是有很多超时的?有点(数据块)定义了,但在设备里不存在的?数据量是不是太多?要求读/写速率是不是太快?
连接线(或网络)的负荷情况?
11-03-02 11:21
4楼
编辑
引用
管理
ming1984
驱动有S7A和OPC,变量确实有点多。不过需要报警的都是开关量,都是需要在close状态时报警的,报警区域就选择的ALL,变量有变化时也能正确显示报警。但是其他变量还是会显示comm,确认后过一会还出现。
11-03-02 22:32
5楼
编辑
引用
管理
xilinxue
看看。。
11-03-03 07:11
6楼
编辑
引用
管理
huming18
通讯错误的啊!
11-03-09 16:54
7楼
编辑
引用
管理
liguiqiang
不用担心,是通讯故障导致的
11-04-22 14:03