登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教,变压器零线怎么会带电了
点击:13913 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
877319000
有台变压器,有三路负荷,平时零线都正常,在其中一路单独接了船用的三相380V变220V的负荷后,变压器的零线就带电了,是怎么回事呢?其中一路接的三相380V吊机在接上零线做地线后,钢丝绳都起火花了。拆了那船用的负荷后就没事了。是那个负荷引起的吗?那是个什么?为什么会引起这个现象?
最后修改:
2011/2/28 20:50:14
11-02-28 20:44
1楼
编辑
引用
管理
958404605
在其中一路单独接了船用的三相380V变220V的负荷后,
这句话不是很明白
11-02-28 23:11
2楼
编辑
引用
管理
xiquan
零线接触不良或变压器接地不良
11-02-28 23:37
3楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
吊车漏电的可能性比较大
11-03-01 08:19
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
零线接触不良,或者就是断了。
11-03-01 08:24
5楼
编辑
引用
管理
1152145399
学习啦 O(∩_∩)O~
11-03-01 08:57
6楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
三相电能不平衡,且中性点接地电阻大,形成中心点的偏移
11-03-01 09:55
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
变压器内部连了?
11-03-01 12:16
8楼
编辑
引用
管理
877319000
回2楼的师傅,“在其中一路单独接了船用的三相380V变220V的负荷后“是指有一路电源只是接到了船上。船上用的是3相380V变220V的电源,也就是接了3相380上船,不接零线上去
11-03-01 19:21
9楼
编辑
引用
管理
yedeen
对地问题
11-03-01 19:24