主题:能不能用两个输出为DC24V的开关电源串联取DC48V电?
点击:10285 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
寂寂清寒
如题,不知这种办法可不可行?为什么呢?
11-02-27 20:35
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
可以,我用过两个15V开关电源取正负15V~!
11-02-28 00:18
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-28 09:07
3楼
编辑
引用
管理
易控微网
可以的,没有太大问题。最好买同一种电源
11-02-28 09:21
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电流容量相同或相近,一电源正极(A电源)接另一电源负极(B电源),从B电源正极、A电源负极引出,为同极性串联,可以。
11-03-04 23:30
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
建议不要用
11-03-05 00:01
6楼
编辑
引用
管理
济南
应该可以,但要型号相同,且注意电流
11-03-05 10:44
7楼
编辑
引用
管理
dujttk
第一次听说这种用法,长见识啦
11-03-05 19:12
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
完全可以。没有必要担心。两个DC24V电源首尾相接。也就是说第二个DC24V的+端接第一个DC24V的-端即可。
这种方法在实验的时候,手头没有现成的电源,就是这么搭配的。不仅是两个,N个串联都行。但要注意负载电流必须要满足最小的那个电源的容量。别过载了。
11-03-05 20:01
9楼
编辑
引用
管理
tigermu
引用
aaxin2008
在 2011/3/5 0:01:28 发言
【内容省略】
11-03-06 07:11