附件内容是我公司AB PLC梯形图程序,是我在上位机上监控程序执行时做的截屏,在自动状态下YHJ_03_SS_yunxu_jieche条件成立后,在所有条件都满足的情况下YHJ_03_SS_zx没有输出,并且变频器停止状态位没有被复位。但是如果运行状态为手动,程序正常执行。工控新手,头一次遇到这样的事情烦请各位师傅指教。
11-02-27 13:37
1楼
编辑
引用
管理
saint86
没有附件啊
11-06-15 11:29
2楼
编辑
引用
管理
mengx9806
附件呢?
11-06-15 13:11
3楼
编辑
引用
管理
woaini720
第一看不到附件 第二是不是这段程序没有在主程序中调用呢
11-06-16 08:18
4楼
编辑
引用
管理
saint86
很可能是没有被主例程调用
11-07-11 11:16
5楼
编辑
引用
管理
qilu521521
的确是没有被主程序调用,设备厂家做了一个时间限制程序来控制主程序对子程序的调用,并且加了源代码,弄得我看不了这段程序,到现在也不得不时间到了期限就要从新灌一遍程序。谢谢一直以来关注此贴和给予帮助的老师。
11-09-12 19:28
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-13 09:21
7楼
编辑
引用
管理
qilu521521
我昨天发的那个帖子中提到的,就是在同一个远程I/O模块站点上的输入点有没有可能部分点位被恶意程序控制而其他的输入点没有问题,并且被控制的输入点在接入该点的开关动作时候,程序中对应的点不反转。愁死了,没的经验真要命。希望老师给讨论下这个问题吧。
11-09-13 19:03
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-13 23:21
9楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
哦,高手云集!