主题:[求助]在omron编程过程中出现重叠条错误该怎么办呢?

点击:10034 回复:8

我想了解一下在omron编程过程中,编译后出现了"重叠条"错误提示,一般是什么情况引起的,请指教,不胜感谢.
不知各位有没有关于omron编程规则的资料,使我以后编程不会出现类似错误.
04-11-26 21:18
"重叠条"是指双重输出吗?
04-11-26 23:23
我发email给你,谢谢
04-11-28 18:59
3楼
该帖内容不符合相关规定!
04-12-16 19:24
主要是由于一段PLC梯形图只能有一个主触点.如果有多个就会出现重叠条.只要你把这段放开为几段即可.(根据主触点数.)
06-01-05 22:44
不明白,最好能帖图说明
06-01-06 11:15
怎样帖图?
06-01-14 19:01
在同一条上这种情况允许:
|-------||----------------()
          |-------||---()
这种情况不允许,就会出现重叠条提示
|-------||----------------()
|-------||----------------()
把它们分开到两个条上就可以了.
06-01-15 23:24
谢谢