主题:谁能讲解下这个程序的详细执行过程,先谢了!
点击:2131 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
izhuce
希望能详细到每一步每个触点的变化情况。
11-02-24 22:18
1楼
编辑
引用
管理
阿锐
I:0,00接通,Q:100,00输出时间到T1#40时断开,再延时T2(80-40=40)又接通,只要I:0,00不断开就这样循环往复下去。
11-02-24 23:27
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
00.00 控制 100.00的4s通,4s断的脉冲电路
11-02-24 23:48
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
实现闪烁控制。
11-02-25 08:34
4楼
编辑
引用
管理
zhangzisky
貌似不能循环啊
11-03-11 15:32
5楼
编辑
引用
管理
高尚湖
来学习
11-03-11 21:35
6楼
编辑
引用
管理
liujiangjob
楼上的
你用按钮的类型换下就能循环
11-03-29 22:26
7楼
编辑
引用
管理
xuhuan
程序编写完后用omron的仿真软件模拟一下就知道了
11-04-01 21:05
8楼
编辑
引用
管理
qgk333408
程序有问题,其中的T0001应该用常开触点才形
11-04-09 10:06
9楼
编辑
引用
管理
eidolonjia
能循环吗?我觉得不行的吧,两个计时器应该是同时开始计时的。
11-04-13 14:43