主题:变频器为三相380V,可不可以用于控制三相220V电机,功率为11KW。
点击:26934 回复:35
30楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
没有用过,跟大家学习了。
16-02-22 10:30
31楼
编辑
引用
管理
探索永不止步
不可以的,除非改动电机的原有参数,我就是用3相380v的变频器驱功试检一台3相220v的电机不到200秒电机就玩完了,同志们搞电控这里的学问可深的呢!
16-02-22 15:08
32楼
编辑
引用
管理
雨后出晴WRdU
一班可以用的 参数要调好 还有三相220V l1kW的电动机 要用三相380V 30KW的变频器
16-08-13 21:41
33楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我也同意二楼的说法。
16-08-15 08:45
34楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
我看到德国进口的设备上就是380的变频带220V的电机,电机是角接/星接(220/380),但变频器基波频率电压设置为220V,变频器按电机220V时的额定电流选择。