主题:变频器为三相380V,可不可以用于控制三相220V电机,功率为11KW。

点击:26934 回复:35

没有用过,跟大家学习了。
16-02-22 10:30
不可以的,除非改动电机的原有参数,我就是用3相380v的变频器驱功试检一台3相220v的电机不到200秒电机就玩完了,同志们搞电控这里的学问可深的呢!
16-02-22 15:08
一班可以用的   参数要调好   还有三相220V  l1kW的电动机   要用三相380V  30KW的变频器
16-08-13 21:41
我也同意二楼的说法。
16-08-15 08:45
我看到德国进口的设备上就是380的变频带220V的电机,电机是角接/星接(220/380),但变频器基波频率电压设置为220V,变频器按电机220V时的额定电流选择。
16-08-15 11:49
谢谢二楼,涨知识了