登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:s7-200plc的网络读写指令如何学习?

点击:1648 回复:0

请问各位高手,下面一段程序我有点看不懂,能否把每一个网络具体讲解一下,比如v100.6、v110.6等具体到位,了解这些有什么意义?另外,在新型号的plc已经有了网络读写的指令向导,可以利用指令向导直接编程。那么,在这种情况下,还需要学习NETR/NETW指令吗?
LD     SM0.1
MOVB   2, SMB30                    // PPI主站模式
FILL   +0, VW100, 10               // 清空接收缓冲区和发送缓冲区
LD     V100.7                      // 若网络读操作完成
MOVB   VB107, QB0                  // 将读取的B机的IB0送给QB0
LDN    SM0.1
AN     V100.6                      // 若NETR未被激活
AN     V100.5                      // 且没有错误
MOVB   3, VB101                    // 送远程站的站地址
MOVD   &IB0, VD102                 // 送远程站的数据区指针值IB0
MOVB   1, VB106                    // 送要读取的数据字节数
NETR   VB100, 0                    // 从端口0读B机的IB0,缓冲区的起始地址为VB100
LDN    SM0.1
AN     V110.6                      // 若NETW未被激活
AN     V110.5                      // 且没有错误
MOVB   3, VB111                    // 送远程站的站地址
MOVD   &QB0, VD112                 // 送远程站的数据区指针值QB0
MOVB   1, VB116                    // 送要写入的数据字节数
MOVB   IB0, VB117                  // 将本机的IB0的值写入发送数据缓冲区的数据区
NETW   VB110, 0                    // 从端口0写B机的QB0,缓冲区的起始地址为VB110
11-02-20 23:42

工控新闻

更多新闻资讯