主题:为什么变频器键盘上和操作台上显示的频率不一致?
点击:4414 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
yangzhi671217
为什么变频器键盘上显示电机的运行频率为50HZ,而从主板上DA1和ACM接到操作台上的表计显示有60.7HZ,原来DA1输出端子设置为给定频率,后来我把它设置为实际频率,运行电机结果仍然是一样的,操作台调节电位器,使操作台上的表计显示有60.7HZ时,变频器键盘上显示的频率才为50HZ,请问各位高手能告诉我为什么吗?
11-02-17 21:51
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
线路上总有一些误差,关键将操作台以键盘上显示校
11-02-17 22:09
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-18 09:23
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;外置的没有校准好;
11-02-18 10:03
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
检查两地显示的源参数是否一致呢?
11-02-18 16:52
5楼
编辑
引用
管理
jczwfy
线路问题或是设定有误
11-02-18 19:45
6楼
编辑
引用
管理
yangzhi671217
你好,你说的是修改“DA1输出上限调整”对吗?原来设置的是30%,应该改成多少?
11-02-18 23:06
7楼
管理
yangzhi671217
该帖内容不符合相关规定!
11-02-18 23:10
8楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
应该是变频模拟输出没设置好吧
11-02-19 10:41
9楼
编辑
引用
管理
liangjinghai
说白了就是比例对应不一致