FX2N-4AD-TC CH1 CH2 坏了 ,CH3 CH4还能用吗 有影响吗? 急求高手解答
11-02-16 19:59
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你怎么判断CH1 CH2 两个通道坏了?
能不能用实际试下也很方便的
11-02-16 22:42
2楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
这就要看模块的A/D转换共用部分了,你可以将CH1 CH2 改接到 CH3 CH4 试一下,很方便的。
11-02-17 08:19
3楼
编辑
引用
管理
guomei1345
可以用的,各通道之间不影响
11-02-17 08:33
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;关键是CH3、CH4是不是还是好的;