主题:求助S7-200温度编程
点击:592 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
shunzhang2010
各位师傅,我现有S7-200,EM231模块,我想用它控制一个蒸汽电磁阀,当水温低于40度时,电磁阀开启往水里注蒸汽,60度关闭电磁阀,当水温低于20度时,报警,当水温高于80度时,报警。请各位师傅帮助给编个程序,谢谢,最好是梯形图
11-02-16 15:16
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
太简单自己做吧!不会了多看几个例子
11-02-16 15:48
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是EM231 AI4X12Bit ,还需要温度传感器;
‘