主题:请教安川的总线式伺服能否按照一般的脉冲+方式接线使用
点击:6187 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
qianjiansong
我手头有一款安川的伺服电机,之前据说是总线方式控制的,那么,能否按照一般的脉冲+方式接线使用呢
11-02-14 16:03
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
没用过安川的,如果是总线的,那控制应该是通过通讯方式的,应该不是用脉冲加方向接线
找下他说明书看下吧
11-02-14 18:59
2楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
仔細的研究了一下,好像不行
11-02-16 11:50
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-16 20:18
4楼
编辑
引用
管理
1306061232
这个肯定是可以用脉冲加方向的模式进行控制的。我之前应用过一两百个都是这种模式。PLC用的是三菱的Q系列的。之前也用过FX3U也是这种模式进行控制的。