主题:伺服电机
点击:1104 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
470505318
我公司的机器是打模用的,下面用的是一个转轮,上面用的是一个伺服电机MR-J2S-40A的,有一个上限位感应器和一个下限位感应器,还有一个就是原点感应用的感应器,伺服电机用的编码器是1000点的,现在想把它改为2000点的编码器,我想问问大家怎么改
11-02-09 10:10
1楼
管理
szchengke
该帖内容不符合相关规定!
11-02-09 12:36
2楼
编辑
引用
管理
cjyqh
伺服好像不好改自己的编码器吧,为什么要改编码器呢?
11-02-10 14:20
3楼
编辑
引用
管理
470505318
因为要急需用,原来的编码器坏了,所以要更换但现在厂子里只有2000点的,1000的没有了,我就是想知道更换成2000点的编码器,程序里的伺服那一块程序如何改
11-02-11 15:11
4楼
编辑
引用
管理
fddgzx
[size=4][face=楷体_GB2312]1.2伺服电机参数设置:
#2219――(位置编码器分辨率)
#2220=――(速度编码器分辨率)
#2225=―――(电机型号)
#2236――(所连接的回生制动电阻或电源单元型号)[/face][/size]
我只有这些资料,不知有没有用
11-02-11 22:18
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;电机上的编码器分辩率要高的多;
11-02-12 09:40
6楼
编辑
引用
管理
470505318
谢谢各位了,我那个问题现在已经解决了,我的工厂是做橡胶行业的,机器用技术含量蛮高的。全是PLC 。变频器。 触摸屏。组态王。等等,欢迎各位有时间我们一起讨论讨论。
11-02-14 10:51
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这不是伺服电机本身上的编码器吧
是外接到PLC的吧?
11-02-14 19:01
8楼
编辑
引用
管理
470505318
是的,外接PLC上面的编码器
11-02-14 20:21
9楼
编辑
引用
管理
fddgzx
能介绍一下编码器是这样接入PLC上的吗?那编码器可有好多根线头的。