主题:求四方E380系列内置PID运用
点击:601 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ziege
四方变频器E380系列内置PID 中 输入信号可否选用24V两线制仪表呢????
11-01-22 15:23
1楼
编辑
引用
管理
dlr
可以的。
11-01-22 22:10
2楼
编辑
引用
管理
ziege
请问其接线方式是怎么样的呢???
11-01-23 12:46
3楼
编辑
引用
管理
dlr
以电流信号为例:
接入频率给定端子时:4-20MA.DC+接变频器的CC端子,4-20MA.DC-接给定信号的公共端。
接入控制端子时:24V+---变送器+---变送器_---变频器控制端子(X1-X6)---变频器CM---24V_。
最后修改:
2011/1/23 20:23:53