登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:康沃变频器问题
点击:1774 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
baiyingele
康沃变频器面板提示:变频器通讯故障。该变频器不能工作。是何原因?如何解决?
11-01-22 09:30
1楼
编辑
引用
管理
307761787
什么型号的,是变频器之间通讯还是和PLC通讯?你要说明白。
11-01-22 20:38
2楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
不能正常工作肯定是变频器内部问题,应该是CPU与存储器的通讯出了问题
11-01-23 16:46
3楼
编辑
引用
管理
baiyingele
变频器型号:CVF-G3-4T0220 变频器面板提示只有:变频器通讯故障。其他什么也没有。不知道指的是与什么通讯。按面板上所有按键均无反应。
最后修改:
2011/1/24 11:29:45
11-01-24 11:28
4楼
编辑
引用
管理
min6114362
看下控制板与键盘的通讯线是不是有问题`
11-01-24 11:42
5楼
编辑
引用
管理
fa5192008
把面板拆下来,用万用表量下通讯线有无断线的,看下插脚有没接好!我修过一台爱默生的PLC的扭子开关有问题,导致与之相连的触摸屏出现:PLC NO RESponse。
11-01-24 12:18
6楼
管理
liuxing0805
该帖内容不符合相关规定!
11-01-24 16:30
7楼
编辑
引用
管理
luqingying
换CPU板
11-06-14 12:01
8楼
编辑
引用
管理
mayits
康沃维修技术交流13830812651
11-06-27 08:38
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-27 09:17
上一页