登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:线路电压降的问题

点击:2703 回复:22

路灯线路有350米架空线路用4平方独股铜芯线,负载9个60w节能灯,现在又安装2个1000w的射灯在线路的中间偏后位置用万用表测电压170v.电压降达到60伏
如按公式计算电压降U=线电阻R*电流I  
线电阻R=pl/s=0.017*350/4=1.5
电流I=p/220=2540/220=11A
电压降U=1.5*11=16.5
220-16.5=203v
那为什么现在电压只有170v呢?
11-01-20 21:14
只怕你的线阻不止1.5
11-01-20 21:51
线的阻值大
11-01-20 22:13
线阻大了
11-01-20 22:14
该用户被锁定!
11-01-21 13:34
别说你跟你们单位的老电工也这样用公式算给他们看```
注重实践,有线损就换线,或者考虑用金属卤化灯。
11-01-21 19:38
期待正确答案
11-01-21 22:54
不是纯电阻性负载。
节能灯好象是感性负载。
11-01-21 23:49
除了导线问题外,你为什么不测一下实际电流呢?!是不是你所计算的11A?现在好多灯具不好都用纯阻性负载来计算的。
11-01-22 11:01
这并不奇怪,实际与理论是有出入的。
11-01-23 12:12