主题:三相电的平衡关系及如何修正线路
点击:1119 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
290889739
我刚到一家KTV做电工。
抄表时发现三个表的读数相差很大。。
表一(U) 475度。。。表二(V) 255度。。。表三(W)360度。。。
互感器是100倍。。。
师傅们帮我看看是不是这电路没设计好啊。我感觉这样很浪费电的。。三相严重不平衡。
还有该怎么才知道个相带了些什么负载。。(公司只用了5台3KW的和2台4KW的风机、12KW的冷库其他的都是照明和功放)
如果要改线路的话该怎么改。。。。谢谢大家。。。。
11-01-20 20:00
1楼
编辑
引用
管理
秀全
你只要把照明和功放分开接在三相就可以了。就你现在这样也能用只是三相负载不平衡。对变压器不好。