主题:求助华为TD2000
点击:900 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
smcola
一台华为TD2000开机显示007,换一块控制板好用,请问控制板那里出问题了,谢谢!
11-01-18 12:56
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
是直流电压检测电路的故障,或接触器辅助触点检测电路不良。请检测三相输入电源检测电路、550V直流电压检测电路(开关电源二次绕组整流电压或直接从550V回路经电阻降压取得,光耦送出)。
11-01-21 11:24
2楼
编辑
引用
管理
smcola
谢谢回复,可是换了块控制板能用,不知原控制板那里出问题。
11-01-22 12:59
3楼
编辑
引用
管理
mayits
技术交流13830812651(马工)
11-01-23 13:06