主题:紧急请教-20t锅炉中压力变送器及流量差压的量程设计
点击:614 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
62126851
[size=4]
本人正在作一台20t锅炉的压力变送器及差压变送器的选型,由于参数资料不全,无法继续。
那位大侠在这方面有经验,请指教。
炉膛负压=
对流管束压力=
省煤器入口压力=
鼓风压力=
省煤器出口压力=
蒸汽压力=
给水压力=
汽包压力=
给水泵出口压力=
给水流量=
蒸汽流量=
锅炉水位=
万二分感谢!!!!!!
[/size]
11-01-17 10:45
1楼
编辑
引用
管理
dlr
如果是饱和蒸汽锅炉则可选择的仪表量程大致如下:
炉膛负压=正、负200Pa
对流管束压力=0-6000Pa
鼓风压力=0-6000Pa
蒸汽压力=0-2.5Mpa
给水压力=0-4Mpa
汽包压力=0-2.5Mpa
给水泵出口压力=0-4Mpa
给水流量=0-32t/h
蒸汽流量=0-30t/h
锅炉水位=正、负220mm水柱(取决于双室平衡容器及玻璃水位计的测量范围)
省煤器入口压力、省煤器出口压力如果是指水压,可参考给水压力。可能测量水温更有实际
11-01-18 15:22