主题:【话题】变频器一拖多时能否用“无PG的矢量控制”(20110111)

点击:5338 回复:17

请问:当一台变频器带动多台电机同时运行时,即通常所说的"一拖多“的情况下,变频器控制方式通常选用V/F控制方式,是否可用”无PG的矢量控制"?如不能,有什么弊端?
最后修改:2011/1/12 15:56:25
11-01-10 10:51
u/f控制
11-01-10 15:05

变压器油滤油机 液压油滤油机
润滑油滤油机滤油机  
http://www.sdxyjc.com/]数显卧式镗床[/url] http://www.sdxyjc.com/]升降台铣床[/url]
http://www.sdxyjc.com/]卧式带锯床[/url]http://www.sdxyjc.com/]卧式铣床[/url]
http://www.aocheng168.com.cn]高低温冷热冲击箱[/url] http://www.aocheng168.com.cn]深圳盐雾机
[/url] http://www.aocheng168.com.cn]深圳恒温恒湿箱[/url]http://www.aocheng168.com.cn]插拔力
试验机[/url]
11-01-10 15:20
呵呵;除个别型号外,不支持多电机的矢量控制模式;
11-01-11 11:03
我使用的是安川G7系列的变频器,用一台变频器带动两台电机,用无PG的矢量控制,效果也不错,特别是停车时,快速准确。只是不知到长时间运行后会有什么弊端。
11-01-11 11:45
如果你用的变频器支持多台矢量控制,放心使用;
11-01-11 11:49
我打电话咨询过安川的技术支持,他们似乎也不太清楚,只是建议多台电机不要矢量控制,说如果使用效果好,也可以用,这个回答不令人满意。
11-01-11 12:12

dlr

如果用矢量控制方式,就要对电动机的参数进行手动设定和自动读取工作,这就是所谓的“建模”,又称为电机辨识。所以矢量控制大多只适用于一台变频器控制一台电动机的场合。
   再者在安川G7的使用说明书第4-7页,也对其进行了明确的说明,现把原文引用如下:
“矢量控制只在变频器和电机1:1组合可使用,而且可稳定控制的电机容量是变频器的50-100%的范围。”
“无PG V/F控制特别适用于1台变频器驱动多台电机(多台驱动)的场合。”
11-01-11 16:51
试试看看怎么样?
11-01-12 09:57
谢谢8楼大侠,书上的内容看到过,我想说的是我用一台变频器带动两台电机,做辨识是输入两个电机电流之和,用矢量效果比V/F效果好(主要停车时快速准确),看来是可以用的