主题:请教:45KW循环水泵组装自耦降压启动器
点击:681 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
cry329
工作单位的老板要自己组装一台45KW的循环水泵电机的控制电路,采用自耦降压启动,我不知道需要选用多大的自耦变压器,请老师帮忙推荐一下,另外,自耦降压启动控制电路有很多种,选用哪一种的比较好?谢谢了
11-01-05 10:19
1楼
编辑
引用
管理
yd312000
我们单位75kw水泵用的是星三角启动,前提是自己变压
11-01-05 19:11
2楼
编辑
引用
管理
244080444
我们经常用这个
最后修改:
2011/1/5 19:29:36
11-01-05 19:26
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
自耦变压器的功率应该大于等于45KW.
11-01-06 08:44
4楼
编辑
引用
管理
cry329
前提是自己变压
-----------------------------------
谢谢你的关注,我有点不明白的是,星三角启动怎么你还要自己变压,能简单说明一下啥意思?谢谢!
11-01-06 09:03
5楼
编辑
引用
管理
cry329
谢谢啦!
11-01-06 09:13
6楼
编辑
引用
管理
yd312000
我的意思是高压进线经过变压器,其实如果不考虑成本的话,还是软启动方便点吧,45kw的软启动大概也就1000-3000左右吧