主题:大家帮我看看Q系列CC-LINK的主站通讯错误。
点击:2582 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lhw331
PLCQ1CPU ,主站QJ61BT11N,原来一直用的好好的,最近两天出现主站通讯错误,错误代码是BB5C,说是设定了不止一个主站,远程触屏无显示画面,远程的ERR LED灯站全部出现错误闪烁,主站ERR灯常亮,LERR灯闪烁,LRUN灯不亮,主站和所有的远程站的RD灯常亮,RA灯不亮,PLC指示灯正常,2个终端电阻也正常连接,一个以上的主站设置可能性很小,因为是在使用中突然发生的,大家帮忙分析分析。
10-12-28 23:40
1楼
编辑
引用
管理
zhanghoupan
关注中,希望得到高手的解释
10-12-29 08:27
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
在使用中,程序没有被更改过
那硬件方面,特别是整个网络中的那些拨码开关有没有被人动过?
10-12-29 09:21
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-29 12:31
4楼
编辑
引用
管理
lhw331
今天又去查了,主站和远程站的拨码开关设置正确,没人动过,一会好,一会坏,程序应该不会有问题,我现在怀疑是电磁干扰。大家有什么好的方法来减小或者消除电磁干扰码?
10-12-30 17:21
5楼
编辑
引用
管理
lhw331
硬件没问题,因为我们这是有2套同样的PLC设备,出故障的这套,全拿去另一套上去试验了,没有问题。
10-12-30 17:25
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
看看通信线路有没有接地,
可能是电磁干扰也可能。
10-12-30 20:12