主题:不同电脑的usb转串口连续烧坏的原因?

点击:5555 回复:7

这两天在一个项目里,使用惠普笔记本通过usb转串口线调试维伦触摸屏时,刚接上就冒烟。
第二天又买了一条不同牌子的usb转串口线,又冒烟。电脑主板南桥给烧坏了,现在还在修。
第三天,又带一台联想昭阳又换了一条不同牌子的usb转串口,这次是调试一台松下的plc,结果刚接上,就冒烟。
至此,连接三条usb转串口线给烧掉,而且是不同电脑不同设备,用的是标准的连接线。
查过机台的静电,没有短路,没有接错线。不知为什么会频频烧掉?
到现在项目停在那里,不敢再接串口设备。
患上了串口恐惧症。
10-12-28 23:34
太恐怖了,没见过,还是第一次听说,求高人指点
10-12-29 08:30
应该找和电脑相同品牌,同一型号的吧
10-12-29 09:40
不知道是哪个地方冒烟,不防先不接电脑,只接接头,看情况如何。有可能是功率,电压不匹配哈
10-12-29 10:49
问题找到了,原来客户的马达的0V接在地线上(机台作为地线)导致,他们是做连接器机台,他们说行业内都是这样接法,一直没问题
10-12-30 08:23
该用户被锁定!
11-01-01 17:39
???
用的是标准的连接线------标准的?屏的?还是plc的?
原来客户的马达的0V接在地线上(机台作为地线)导致-----dc的ov?结果只烧你的usb-rs232?
不能理解
11-01-02 22:46
7楼
该帖内容不符合相关规定!
17-10-22 05:09