我厂的机器上有6个比例控制器,是台湾光宝的,比例控制器RC-102,它们现在有一个通病,是合闸后,显示5555.说明书注释是内部出错。反复加电有时就好了,有时要合闸几十次才故障消失。我也把大部分的电容,更换后,还是没有解决,希望大家讨论一下。
10-12-28 21:35
1楼
编辑
引用
管理
610383985
这是图片
10-12-28 21:37
2楼
编辑
引用
管理
610383985
10-12-28 21:39
3楼
编辑
引用
管理
610383985
10-12-28 21:42
4楼
编辑
引用
管理
610383985
说明书注释“5555“是内部检测异常。
10-12-28 21:44
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
这种说明书的注释就是让你返厂~!
10-12-28 21:57
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
多买几个换上,这玩意爱坏
10-12-29 05:44
7楼
编辑
引用
管理
zhoiw
换个呗 也不值几个钱