点击:1265 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
puyangzsj
我单位一台空气压缩机,由6kv 2051KW电机拖动,电机由一台3150KVA变压器专门供电,且由一台两相的自偶变压器降压启动,一直运行的很正常,只从前段时间自耦变压器烧坏以后,经以单位重新缠了变压器以后,第一次启动成功,第二次就因过流而3150KVA变压器开关跳闸,后来调整了3150KVA开关的整定值开了几次,但都是启动电流高、时间长。然后就是自耦变压器抽头间和抽头对地放电,这是什么原因呢?请高手帮忙分析一下。主接线图见附件,不过我们用的是75%的抽头。谢谢!
10-12-22 05:22
1楼
编辑
引用
管理
张明197442
图呢?
10-12-22 06:09
2楼
编辑
引用
管理
张明197442
那你考虑压缩机的机械问题。
10-12-22 06:18
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
为什么烧变压器?是变压器本身还是负载压缩机?只有找到问题根源,才能解决问题。还有,绕制变压器时工艺有没有问题/?供参考。
10-12-22 11:31
4楼
编辑
引用
管理
puyangzsj
昨天怎么图没上去呢?
10-12-23 02:16
5楼
编辑
引用
管理
puyangzsj
接线图
最后修改:
2010/12/23 2:23:11
10-12-23 02:20
6楼
编辑
引用
管理
puyangzsj
附件怎么传不上去呢?
10-12-23 02:25
7楼
编辑
引用
管理
puyangzsj
接线图
10-12-23 02:27
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-23 11:28
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-23 11:57