登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:电涌吸收器为什么烧了?
点击:945 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
小麻籽
一台三菱j2s-70伺服控制器,220V供电,一段时间没用,此前正常,上电后一个ZNR(电涌吸收器)冒烟,事后查电源没问题,更换新控制器正常。请问电涌吸收器烧了的原因。
10-12-21 21:47
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
可能有两个原因:
1、放置后受潮,绝缘电压降低,击穿损坏;2、电网中有浪涌,超过器件的泄放能力,损坏。
最后修改:
2010/12/24 9:47:51
10-12-24 09:47
2楼
编辑
引用
管理
min6114362
可能 是电网中的浪涌电压太高了吧··
10-12-24 20:40
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
可能
1 电网中的峰电压太高了。
2 元件受潮了。
10-12-24 22:24
4楼
编辑
引用
管理
小麻籽
应该是元件受潮的可能性大些,一块送电只有这个控制器烧了。谢谢楼上几位。
10-12-26 19:27
5楼
编辑
引用
管理
alfer01
同意楼上分析
10-12-26 22:00