主题:50HZ电网下设计的设备能否在60HZ下使用?
点击:1912 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
forgetme
我们国家用的是50HZ电网,设备都是在这个条件下选用的元件,如果在60HZ下使用,需要更换哪些元器件?如不更换,会有哪些影响??
10-12-21 12:46
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
看你是什么设备,一般阻性负载不影响,感性负载有影响。
10-12-21 17:44
2楼
编辑
引用
管理
780227dqp
如果电压一样,没有多大问题(如三相异步电动机力道有所减小)。
10-12-21 18:23
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
确实是:电阻特性的元件没事,电感和电容特性的元件有影响。比如说,电力电子开关元件无影响;变压器、电抗器、接触器的线包都有影响。
10-12-21 19:35
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
60的其实更合理
10-12-21 20:01
5楼
编辑
引用
管理
xingmao
标称50Hz的设备都不可以用于60Hz的场合,部分设备标称50Hz~60Hz,就可以使用