登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:2.2kw电机需选用多大发电机?
点击:6190 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
forgetme
请教各位前辈:2.2kw电机,4级,需选用多大发电机?如何计算?
10-12-21 08:18
1楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
5千瓦 一般发电机的效率在0.85左右
10-12-21 08:48
2楼
编辑
引用
管理
forgetme
启动时应是7倍吗?2.2*7=15kw 这样对吗??
10-12-21 12:39
3楼
编辑
引用
管理
172365283
太浪费了吧
10-12-21 19:50
4楼
编辑
引用
管理
张明197442
因为发电机的发电效率是0.8,你的2.2千瓦电机除以0.8就等于2.75,也就是说 在正常使用的情况下2.75千瓦就能满足需要,但是应该考虑启动电流会大,同时也应该考虑发电机还可以瞬时过载的能力,所以 3千瓦就可以满足你的需要。
3千瓦就可以满足你直接启动,
10-12-22 12:21
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-23 12:15
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
发电机要比电动机大这是肯定的。不过一般发电机的容量标称的就是电功率,已经考虑了效率问题。当然,多给些裕量才更可靠。
10-12-23 14:18
7楼
编辑
引用
管理
laozhou123
发电机组一般是以KVA来表示的吧???
10-12-23 17:30
8楼
编辑
引用
管理
gengdengge
引用
kdrjl
在 2010/12/23 14:18:35 发言
【内容省略】
10-12-23 22:17
9楼
编辑
引用
管理
gengdengge
应该是用KVA表示的。
10-12-23 22:18
上一页