主题:CCLink_AJ65BT_D62
点击:712 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
sghgog
Q02H CPU QJ61BT11接CCLink_AJ65BT_D62模块字地址RWw 和RWr是如何排列的
10-12-18 15:26
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你要找到这远程模块的手册,RWw 和RWr是定义好的,在模块的手册中有说明的
10-12-19 09:19
2楼
编辑
引用
管理
sghgog
远程I/O站是否占用字地址RWw,RWr
10-12-19 10:44
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
远程I/O站也占用RWw,RWr。
10-12-19 19:37
4楼
编辑
引用
管理
sghgog
原来远程I/O每个站占用RWw/RWr4个字