登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助:在星三角启动回路中热继怎样选择?
点击:15098 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
欣欣
[size=4]各位大虾:
请问……在星三角启动回路中热继怎样选择?是否按主接触器电流的一半,来选择
热继电器的整定范围?
例如:22KW的星三角启动电机回路中,主接触器为63A,热继整定范围为23~32A,这样选择对吗?
请各位大虾多多指教!!
万分感谢[/size]
04-11-19 10:44
1楼
编辑
引用
管理
8752911
引用
欣欣
在 2004-11-19 10:44:00 发言
【内容省略】
不对啊
好象要看电机的呀
04-11-19 11:20
2楼
编辑
引用
管理
lnf522
串在相电流里,没有问题,整定值=0.58*额定值
04-11-19 17:28
3楼
编辑
引用
管理
lianwg
星-角启动的热继电器整定,要看热元件串接的部位是处于线电流部位还是相电流部位。若接于相电流部位,则将线电流除以√3,一般情况此值就可以做为整定值。若接于线电流部位则可按电机的额定电流整定。当然整定的问题还有很多讲究。
04-11-26 23:05
4楼
编辑
引用
管理
llff
额定电流/1。732
04-11-27 21:28
5楼
编辑
引用
管理
zhaojian123
这个要看你把热继电器放在哪个位置了,如果你测的是每一相的一根线电流,哪就整定为电机额定电流的一半,如测的是总电流,哪就要整定为电机的额定电流。
04-12-07 10:21
6楼
编辑
引用
管理
bigzealot
同意四楼的观点,这个问题在论坛上面有很多。
05-01-04 11:01
7楼
编辑
引用
管理
monglong
需要提醒的是22KW电机在星三角形启动电路中用63A的接触器是很危险的.另外用双金属片热继电器,没有多大意义,还不如用电子式电机保护器,只是价格贵了些.
最后修改:
2005-1-4 14:18:45
05-01-04 14:17
8楼
编辑
引用
管理
hsk999
[quote]
以下是引用
monglong在2005-1-4 14:17:00
的发言:
需要提醒的是22KW电机在星三角形启动电路中用63A的接触器是很危险的.
[align=right]
[此贴子已经被作者于2005-1-4 14:18:45编辑过]
我就试过用两个CJ10-40和一个CJ10-20安的接触器,运行了二年了,好象没什么问题。
05-01-05 23:32
9楼
编辑
引用
管理
monglong
我就试过用两个CJ10-40和一个CJ10-20安的接触器,运行了二年了,好象没什么问题。
[/quote]
与操作人员的素质,工作环境,材料的质量等有很大的关系.
05-01-19 11:53
上一页
下一页
工控新闻
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
更多新闻资讯