主题:请教:22千瓦电机大约100米用多粗的电缆?
点击:9539 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
a342314836
有没有公式可以算一下? 谢谢
10-12-13 22:04
1楼
编辑
引用
管理
scy19770911
16
10-12-13 22:07
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
10平方够了
10-12-13 22:50
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
16---/380v
10-12-13 23:39
4楼
编辑
引用
管理
yccj5000
16---/380v 比较安全,还有看你电机的使用率
10-12-14 08:47
5楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
10平方的足够了
10-12-14 13:58
6楼
编辑
引用
管理
13507319552
要看你所在供电区域的电压高低了,正常情况下10平方毫米足够。
10-12-14 14:26
7楼
编辑
引用
管理
sqhuang
10个平方的足够了
10-12-14 15:04
8楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
距离比较远,要考虑压降,用16的比较保险!
10-12-14 15:32
9楼
编辑
引用
管理
chanwing
6根10平方就得,3根的话。。。。。。小心