手上有台250KW变频器,带载启动之后电流很大,大大超出平时的电流,钳流表实际电流为零,说明电机没转啊,然后更换电源板及控制板,问题依然存在,而且电流成倍上涨,但是把电机线摘掉之后又能成长工作,不知道是怎么回事,请各位老师帮忙分析一下
10-12-13 15:35
1楼
编辑
引用
管理
1057691382
是不是电流检测部分有问题,检查一下电流检测原件是否正常,或是参数是否正确
10-12-13 17:00
2楼
编辑
引用
管理
nsgc883131
采用的是霍尔
10-12-13 17:34
3楼
编辑
引用
管理
xmxlqdx
可能电流互感器坏,或有直流成分
10-12-17 13:50
4楼
编辑
引用
管理
pengxingfu
电流检测坏的可能性最大.
10-12-18 08:19
5楼
编辑
引用
管理
晟盈自控系统有限公司
问题在驱动板及排线
10-12-23 19:45
6楼
编辑
引用
管理
hsyth
没看明白了 怎么带载启动用表量电流又为零??????表有问题还是没有启动起来??
10-12-25 21:47
7楼
编辑
引用
管理
nsgc883131
问题解决了,干扰
10-12-27 09:48