主题:请教s7-200的一个特殊功能
点击:644 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
dongwuping
高手好,我现在要在程序里采集一个瞬间的动态数据,比如我一个测长计米在0.1.2.3.4,..........N向前记录长度,我现在要采集中间的一个瞬时长度的数值,把这个数值送到人机上去,这个数值可以手动复位。实践用途:我在电线生产的过程中我检测到某一点不合格,人机记录线这个长度位置以便于操作人员查找修复。谢谢(计米长度VD600,最好配图列说明一下,新手上路~~)
10-12-13 09:57
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
水平太臭了~~~~~~
---|触发|------------------|P|--------------MOV VD600 VD800
那么上位机上VD800就是瞬时值~~~
人机对触发这个触点复位并使用MOV指令将0送入VD800就可以清空。
买我的富士触摸屏我直接给你做了~~~~~~~~~~~~~~~
10-12-13 10:23
2楼
编辑
引用
管理
dongwuping
呵呵,主要在屏上做这个数据是吧。
10-12-13 10:46
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
dongwuping
在 2010/12/13 10:46:41 发言
【内容省略】
我要晕过去了,屏上不采集VD800的数据你怎么让用户知道?
难道看看S7-200的外壳就知道数据了?????
10-12-13 11:41
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
实际意义怎样?
10-12-13 22:30
5楼
编辑
引用
管理
dongwuping
回楼上:实际意义就是被击穿的这个点很容易找到的。