主题:凄惨~A2NCPU的奇怪故障,2个星期了未能解决.盼帮助^^

点击:2698 回复:4

各位大虾小虾,我这里有一套设备是 由三套A2NR21S1大ACPU加上远程I/O AJ72R25
组成MELSECNET网络,其中一台设置为主站模式,其他两台设成就地站模式,主站连接远程I/O,问题出在某一天突然主站自校验出错,用笔记本查出出错代码D9008为31,查表得出I/O组件校验出错,一看这个问题想当然的以为很简单咯,把I/O组件全部更换,还是不固定时间出错.再更换主板和CPU以及电源模块,也如此,惊讶之余觉得可能远程I/O组件出错,将远程的连主板等一锅端更换还是每隔一段时间报错,每次都是组件校验错误.这个问题捆饶了我好久,一直没有办法解决.现在在考虑外围是否有什么问题.查瞬间断电,也没有这个可能,因为还有2台一样的设备无此情况,而且把更换后的组件都是换到另外2台设备上,也没有问题.百思不得其解,望各位同行帮我出谋划策.叩谢~~~~~~~~
04-11-18 09:28
查查会不会有些线压伤了对地漏电
04-11-18 19:49
谢谢 马上去查查看
04-11-19 08:04
现在基本上查出原因了.是2网的同轴通信电缆有问题,更换后故障消除.
04-12-01 10:14
看来2楼的是高手。
04-12-01 12:39