登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教s7-200的一个功能
点击:1060 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
dongwuping
大家好,我用s7-200做了个计米程序(电缆测长计米)。由于电缆在生产过程中有的时候表面绝缘护套会破损,这样我们在就收线卷绕机前加个直流火花仪(产生6000伏高压击穿实验),那么比如我在生产至1820米的时候有个火花仪击穿报警,这个时候火花仪同时有个报警信号出来。我现在要做的是要把这个报警信号送到计米器里去,然后在计米显示屏上的报警记录里显示一条记录:当前在**米有一护套绝缘击穿。。。请问在程序里用怎么指令可以做到,(请见附件就看第2段网络,VD600计米长度)
10-12-10 10:40
1楼
编辑
引用
管理
dongwuping
附件:
[
本地下载
]
10-12-10 10:42
2楼
编辑
引用
管理
dongwuping
急急急。。。
10-12-10 13:02
3楼
编辑
引用
管理
dongwuping
高手出现啊。。。
10-12-10 16:37
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
附件懶得下載,即使下載也懶得裝軟件,請直接貼圖來看你的程序。
Regards
10-12-10 20:14
5楼
编辑
引用
管理
dongwuping
回楼上的老师
10-12-11 08:39
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
报警信号到来后触发一个屏上报警显示,变量地址VD600
10-12-11 10:08
7楼
编辑
引用
管理
dongwuping
回楼上的朋友:这个比如是1820米的时候报警,屏上会显示1820米这个数据吗?理想的报警信息提示:1820米的位置有击穿!!请注意修复。
10-12-11 10:13
8楼
编辑
引用
管理
dongwuping
有高手帮助一下啦
10-12-11 15:12
9楼
编辑
引用
管理
cvlsam
---|报警到达|--------|P|------------MOV VD600 VD800
那么VD800就是报警发生时的实际米数。
Regards
10-12-11 18:38