现有一台渣浆泵,最大流量是410立方/每小时,可是当泵在最大转速运行时,管道上的西门子电磁流量计却显示在700立方/每小时的流量,难道是流量计不够准确或是其他什么问题?
10-12-10 10:22
是不是超限了,最大流量是410立方/每小时,如果超出了这个范围计量就不准拉
10-12-10 10:28
什么超限了?电磁流量计超限了?
10-12-10 10:37
质量流量计也会有这种情况,超限了就没有线性关系了.
10-12-10 15:01

引用 lwcccf 在 2010/12/10 15:01:46 发言【内容省略】

那就是说我这个流量计选型选小了?因为我泵的最大流量是410,所以流量计至少应该大于410.
10-12-10 15:39
5楼
该帖内容不符合相关规定!
10-12-10 16:42

dlr

引用 onlyma 在 2010/12/10 15:39:38 发言【内容省略】

那你的量程是多少?首先应看看你的选型、安装是否正确?