登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:数字数据转换成实际数据有没有一种比较公式化的计算方法!
点击:1597 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yk_wangyu
不知道各位在平常将外围信号读取到PLC里转换成数据时,需将其转换成正常的现实数据比如高度,重量或压力时,用的是什么计算方法,如果遇到除不尽的数据时候有没有什么比较好的方法.
10-12-10 09:25
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
那不就是标准线性化公式,也就是初中学的直线计算公式,截距式,两点式……
不过每家都会提供标准化公式,如欧姆龙,AB的SCL指令。
Good Luck~
10-12-10 09:51
2楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
SCL指令就有这功能?
是OMRON的吗?
你一说初中学的截距公式,我倒有点印象了.
10-12-10 09:57
3楼
编辑
引用
管理
welfare1987
控制的话肯定有最小精度的,除不尽的数据可以取整后运算,比如*10,/10...
10-12-10 10:32
4楼
管理
xinfengj7
该帖内容不符合相关规定!
10-12-10 16:43
5楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
这也是一种不错的方法啊!
10-12-11 13:01
6楼
编辑
引用
管理
tunersys
10-12-11 14:37
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
线性关系,Y=KX+B,K、B为常数
10-12-13 22:10
8楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
公式能讲的再详细些吗?
10-12-14 08:40
9楼
编辑
引用
管理
lj19820422
10-12-14 09:12