主题:主板对5伏电压的要求
点击:1718 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
一台安川变频器上电无显示,检查发现上电继电器吸合,正负15伏,24伏均正常,5伏也有开关电源已工作。排除了面板故障的可能性,发现主板供电电压为4.8伏左右请问是不是5伏偏低引起的故障?
10-12-06 15:22
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
4.8V属于正常范围。要求5V的正常供电范围在正负5%以内。电压低于4.5V后有工作停止、实施复位动作等表现。
10-12-07 10:35
2楼
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
谢谢
10-12-07 15:45