登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教咸工,电机噪声很大,报oe故障
点击:1711 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lhl741121
请教咸工
惠丰hf1000—g频率升到35hz后,电机噪声很大,报oe故障。查说明书表明是直流过压。但35hz前都正常,三相输出平衡。三相输入也正常,请指教!
最后修改:
2010/12/3 8:32:55
10-12-02 20:06
1楼
编辑
引用
管理
q921855117
不是这方面
赚钱
的,。不太懂额
最后修改:
2010/12/2 20:32:27
10-12-02 20:30
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
换台达的变频器
10-12-03 07:56
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
过电压有这几种情况,电源电压高,降速很快,重物下降,还有外部干扰,先排除这些吧!
10-12-03 09:14
4楼
编辑
引用
管理
osp321
变频的额定电压设置多少
10-12-03 09:46
5楼
编辑
引用
管理
lhl741121
已解决,是一只滤波电容没有容量。谢谢大家
10-12-03 12:11
6楼
编辑
引用
管理
xq09181
哈哈,来晚了。请楼主说一下,是什么电路的滤波电容,造成运行噪声大和报OE故障?
这样,这个问题不完整了。大家也好吸收经验。
10-12-04 16:05
7楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
以该是电容击穿,不能起到滤波作用,电压不稳定,时高时低,频率低时在峰值的概率小。不等报警就取消,但是频率高时,就报警,
10-12-04 18:01
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
看来变频器的电容还是很容易出问题的
10-12-06 19:56
9楼
编辑
引用
管理
xiaoyuan100
可以说一下是哪个部分的电容吗?是六相驱动输出的,还是开关电源的!
10-12-12 23:16