登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:考考大家

点击:4787 回复:17

sgx

1,在PLC上程序如下图
2,在PT上有4个按钮(NT31C),1个位地址为200.00;1个位地址为200.01;1个位地址为HR0.01;1个位地址为HR0.02。作用类型都为“即时”
1,现问当按下200.00位地址的按钮后写出200.00,200.01,200.02,200.03(200.03在按前为强ON态)号的状态。想清楚了答题哦。
2,再问当按下HR0.01位地址的按钮后请写出HR0.01,HR0.02,HR0.03号的状态。
说明一下,200CH为工作位IR200.n,大家不要理解为输出位了
最后修改:2004-11-17 13:05:39
04-11-17 09:29

sgx

附件
04-11-17 09:30
没什么特别的吧?
04-11-17 11:19

sgx

引用 machelec 在 2004-11-17 11:19:00 发言【内容省略】

放心大胆的答吧,我不会说如1+1=3的。弄清楚这个问题很有好处的。
04-11-17 11:36
2 。200。00、200。01为off,200。02、200。03为on
3。hr01能作为按钮地址吗?如果能,hr01,hr03为on,hr02为OFF
不知对否,请批阅!
04-11-17 11:39

sgx

呵呵!欢迎大家写出答案。2天内有20贴的回复后给正确结果。如果大家觉得此贴无味您就当它是水贴。可不要骂俺。
04-11-17 11:53

引用 liangxuexin 在 2004-11-17 11:39:00 发言【内容省略】

同意
04-11-17 11:59

引用 sgx 在 2004-11-17 11:36:00 发言【内容省略】

04-11-17 12:40

引用 liangxuexin 在 2004-11-17 11:39:00 发言【内容省略】

04-11-17 12:41
200.00off,200.01,200.02,200.03均为on
HR0.01off,HR0.02,HR0.03均为on
04-11-18 15:43

上一页下一页