主题:请问各位大虾: 我现要把一个4--20m

点击:10093 回复:22

同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强。检查线路吧,说不定有短路或接触不良。业绩有可能是电源问题。24v
用屏蔽线,接地良好,一般可以解决
我公司是专业生产AI系列显示控制仪表。可与温度传感器、二线制变送器配套使用,请关注!欢迎使用,谢谢!
厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213
http://www.yudian.com/
06-05-10 17:54
我们做的时候+抗干扰电路,在用屏蔽线应该就可以搞定了.
06-05-11 13:53
估计加一个隔离器应该可以解决问题。
06-05-24 17:31
加个信号隔离模块看看。
06-05-26 09:34
同意上面几位的看法,但本人再提出一点:看这个4~20mA信号的24V电源是否是PLC供应,中间最好不要再串接其它仪表,或者别的电源负载能力<500Ω的话,也不要再串接其它仪表.
06-05-26 10:32
接地良好,再就是屏蔽线要接好,再不行就加个配电器。我们这里就是这么用的
06-07-19 13:02
使用信号隔离器
06-07-19 23:39
同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强。检查线路吧,说不定有短路或接触不良。有可能是电源问题DC24v
用屏蔽线,接地良好,一般可以解决
06-07-27 09:04
用屏蔽线,注意只能将其屏蔽线的某一端接地,不能两点同时接地。
如果还不能解决,就要考虑到底问题是不是出在信号的传输上
06-07-27 09:20
电流信号不易受到干扰,不过如果精度
要求比较高的情况下,而使用现场又比较复杂
的情况下可以采用单端接地,可以避免双端接
地产生的接地电位不同造成环流
可以采用滤波器,但是滤波的时候需要考虑好
滤波的时间系数,否则信号的变化速度会延迟
或者是被过滤掉
06-07-27 14:15