登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教:360kw设备怎么配电
点击:739 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
东海设备
各位网友大家好!
本人现在为一家公司做先期筹建工作,配电、动力系统图还没有出来,但前面要把设备的功率参数提供出来。我们有台设备总功率360w(上加热160kw,下加热160kw,动力40kw),另外预留3路备用,我只想配一条主电缆。请问总开关多大?现场配电柜各回路怎么配置?
10-11-25 11:10
1楼
编辑
引用
管理
330111018
有500多个电流。还是找施工单位吧
10-11-25 15:03
2楼
编辑
引用
管理
郭自动
总功率应该是360KW吧,那总电流也在800A左右,建议主配电屏选用大于1000A的隔离开关。主自动负荷开关电流范围应该在500A-1000A左右,上下两路分路开关应该选用320-400A自动空气开关,动力80-100A,即可满足你的安全使用条件。
10-11-25 21:00