我同事今天中午打电话问我 家里插座 有点 有的三孔都有 电 有的 两空有电 有的一空有电 没有实地看 理解不了 到底咋回事
俺觉得是不是 地线和令线 接到一块了?
感觉也不对呀
10-11-19 21:55
1楼
编辑
引用
管理
dwbb
可能是地线和令线 接到一块了,再零线又断了。
10-11-19 22:14
2楼
编辑
引用
管理
tododow
零线断了
10-11-19 23:10
3楼
编辑
引用
管理
1136780094
零线断了。零地接在一起了
10-11-20 06:04
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
零地混接,开关没进火线等
10-11-20 16:15
5楼
编辑
引用
管理
陈树胜
什么乱七八糟的,看不明白。
10-11-20 19:56
6楼
编辑
引用
管理
陈树胜
什么乱七八糟的,看不明白。要真对哪一种现象去说
10-11-20 19:59
7楼
编辑
引用
管理
qlin
可能如楼上几位分析的,是零线(中性线)断了,而插座零线、地线(PE线)未按规范接;
如此,可做这样的假设:三孔有电者,插座的零线、地线极,均接的是零线;两孔有电者,则是有一孔接的地线或空置;一孔有电者,或其零线未断,或零线孔接的是地线。
若果真是零地混接,还应注意一个 不希望出现、可能性也小的现象,地线断了。
当然,这只是根据描述所做的初步判断,具体如何,需现场检查。
检修时,先要判断出地线,并确定其是完好的。
10-11-20 20:17