主题:三菱FX2N与多台变频器采用RS485通信
点击:4899 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xiaozc126
[size=3][[size=2]size=4]群里,谁知道:三菱FX2N与多台变频器采用RS485通信,变频器侧设了地址,那PLC用:RS(8位)在D8120中没有地址可设?
请教
[/size][/size][/size]
10-11-19 19:54
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
PLC是主机,不用设D8120,D8121设好就行。
10-11-19 23:51
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
要控制的变频器地址在RS指令中体现,指令中是包含站号的
10-11-20 08:50
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
地址每台变频器设一个,指令中指定具体对那个地址操作;
10-11-20 08:55
4楼
编辑
引用
管理
zytlc
引用
zytlc
在 2010/11/19 23:51:00 发言
【内容省略】
错了,不用设D8121地址,D8120设好就行
10-11-20 09:13
5楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
附件:
[
本地下载
]
D8120只是设置PLC和变频器之间的通信方式和速率。PLC如果想发送指令给变频器,RS指令写入变频器地址,功能码,数据地址,数据信息,效验码
10-11-20 11:47
6楼
编辑
引用
管理
xiaozc126
5楼的资料很好,全程序,只是注释少了点,不知可否有该品牌变频器的手册(应用篇)那 就再好不过了,
十分感谢,你的大度!!
10-11-21 00:13
7楼
编辑
引用
管理
快乐_地盘
您好,我现在正想用三菱FX2N plc 与正弦EM100型号变频器用485 通讯。但是你的下载地址链接不好使了。我想你能不能给我发一份到邮箱里呢,谢谢了。 最好是能把你的联系方式告诉我,以后想跟您请教一些知识。