主题:电线闹鬼了!!!
点击:2301 回复:31
20楼
编辑
引用
管理
307761787
线径不同,细的反而跑的电流大,粗的跑的电流少很多,我也遇到过。
10-11-14 14:47
21楼
编辑
引用
管理
企鹅
线旧了,新 旧电阻不一样
10-11-16 17:45
22楼
编辑
引用
管理
guomei1345
是铜鼻子老化了再装上去接触就没有那么好了
10-11-16 18:22
23楼
编辑
引用
管理
651741142
不知道你是否还看你的发帖!你新换的线如果比原来的短,新线肯定发热!新铝线和旧铝线混用,新线肯定发热!铝线用铜鼻子,肯定用不长:铝和铜的冷热膨胀系数不同,铝线极易发热氧化,干嘛不用铜线或用铜板,哪怕是铝板也比铝线强!如果在那干的长的话,简直就是给自己增加麻烦埋下伏笔!
10-11-16 21:28
24楼
编辑
引用
管理
zrh1234
同意4楼老师的看法
10-11-16 21:31
25楼
编辑
引用
管理
gf2003129
铝线氧化了 铜排最好
安全第一
10-11-16 22:26
26楼
编辑
引用
管理
1136780094
旧线未处理导电率接触不良。是新线承受全部电流这是并线弊端,在就线路改造中经常发生。没有甚么的。
10-11-17 06:25
27楼
编辑
引用
管理
xilinxue
电线用久了出线老化现象很正常
10-11-17 07:10
28楼
编辑
引用
管理
sqhuang
应该是电线有点老化了
10-11-17 09:07
29楼
编辑
引用
管理
yaijn
既然想解决问题,那么就要彻底的解决问题。你这样做,不但不能很好的解决问题,闹不好还会惹一身的麻烦。
干工作,责任是非常重要的。
我遇到这些事,一般先汇报情况,请领导定夺!要么凑合着用,要么就彻底解决掉。
10-11-17 10:32