主题:wincc怎样和s7plc-sim连接?

点击:24802 回复:35

wincc怎样和s7plc-sim连接?请各位帮忙。
我用的wincc5.1                plcsim 5.0                   step7 5.2
04-11-12 15:57
[转贴]
要访问PLCSIM模拟软件,必须按如下方法操作,按照以下的顺序来安装程序:
STEP 7 V 5.x
PLCSIM V4.x以上
WinCC V5.x
选择用户自定义安装。 对于SIMATIC WinCC V5 SP1及以下版本的用户,在“通讯”组件下,必须选择“S7Dos”和“对象管理器”组件。
对于SIMATIC WinCC V5 SP2及更高版本的用户,“S7Dos”是自动安装的。就是说不再需要在“用户自定义安装”下选择该选项。在PG/PC界面上做如下设置:在控制面板中双击“设置PG/PC界面”。在“应用程序的访问点”域中,选择“MPI (WinCC)”。在“使用的界面参数”域中选择“<无>”。启动应用程序STEP 7:
启动SIMATIC管理器
启动PLCSIM
打开要模拟的项目或组态一个项目。
在项目中添加一个OS。
在PLCSIM中加载项目。
启动WinCC并创建一个新项目或打开已有的项目。
WinCC
添加“SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE”到变量管理器。
在MPI下添加一个新连接。
右击该连接然后选择“属性”。
点击“属性”按钮。
在“连接”标签中指定MPI地址和已在STEP 7中组态好的CPU的插槽。
确认所做的指定。
激活WinCC项目。
进入“开始 > SIMATIC > WinCC > 工具 > 通道诊断”。在“通道连接”下可以显示连接的状态。
如果连接没能设好:在WinCC资源管理器中的“系统参数 - MPI > 单元”中,启用选项“自动设置”。
PLCSIM_WinCC_05_d.gif
在“系统参数 - MPI > 通道”中,取消“使用PLC的循环读取服务”选项。
PLCSIM_WinCC_06_d.gif。