登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:OMRON C200H-NC111或NC112怎么用啊
点击:5236 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
haywood
OMRON C200H-NC111,我要用来控制步进电机,如果单元地址是4的话,编程是不是我只要141的地址写入控制的位置参数号码(#0-#19),然后运行140.00就能走到我要的位置了?请大家指教.我程序要的很急的.
04-11-10 23:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
好像不是这么简单;
到OMRON的网站上去找一下NC111的使用手册吧;
[Post=2100]
http://plc.zjzcmy.com/c200h-nc111-2.jpg
[/Post]
最后修改:
2004-11-12 11:50:39
04-11-11 09:44
2楼
编辑
引用
管理
machelec
3G2A5-NC111 位置控制单元操作手册(英文):
http://www.omronservice.com/tech/down.asp?id=509&user1=hy200308201742287100&file=source/509.pdf
04-11-11 17:47
3楼
编辑
引用
管理
pycathiu
NC的使用是比较麻烦的。你还按MACHELEC给你的地址去看手册吧
04-11-12 10:53
4楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
1.先將#0~#19寫入141.00~141.07.例MOVD DM0 #0010 141.
2.再將140.01 ON啟動順序有效
3.最後將140.00 ON.
每筆資料有3個words如下述
DM1422開始必須填寫清楚(Completion code, Dwell time, Output code, Taget speed no)
DM1423+DM1424.........................絕對或相對位移及pulse量
太多了說不完,先自己看書!
04-11-12 17:20
5楼
编辑
引用
管理
haywood
谢了
04-11-16 00:30
6楼
编辑
引用
管理
litung
用nct軟體比較快,設定好,將參數值傳入nc模組。
可以減少plc的程式。
底下有plc的片段程式,或許對你有用。
http://www.gpp-w.com/viewthread.php?tid=697
04-11-27 00:39
7楼
编辑
引用
管理
haywood
NC111和电机已经运行正常了 谢谢各位的帮助 还有112 请问接线端子中A8 B8 A9 B9派什么用场?
04-12-04 00:33
8楼
编辑
引用
管理
haywood
多谢了 今天电机都OK了
04-12-04 20:13
9楼
编辑
引用
管理
喜来乐88
请问OMRON C200H---ps221现在还有人要吗? 谢谢!!!